MR2i Skrevet 21. august 2009 Del Skrevet 21. august 2009 Jeg har en diskusjon angående måling av effekt på en krets hvor vi bruker et 12 V batteri og en PWM til å lysregulere en 12 V lyspære. Mitt utsagn er at ved 50/50 pulser, så vil spenning over lyspæren være 6 V. Om så et Fluke-meter måler lyspæren til å trekke 0,5 A vil effektforbruket altså være 3 W. Diskusjonen står da om et Fluke True RMS meter faktisk måler den korrekte strømmen som faktisk går. Fluken måler både AC A og DC A, men med forskjellig resultat. Hvordan er den korrekte målemetoden? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 21. august 2009 Del Skrevet 21. august 2009 Mitt utsagn er at ved 50/50 pulser, så vil spenning over lyspæren være 6 V.Hvis den er uregulert så vil nok spenninga ligge noe i underkant av 6V. Om så et Fluke-meter måler lyspæren til å trekke 0,5 A vil effektforbruket altså være 3 W. Diskusjonen står da om et Fluke True RMS meter faktisk måler den korrekte strømmen som faktisk går. Fluken måler både AC A og DC A, men med forskjellig resultat.Her kunne du f.ex brukt et godt analogt amperemeter. Du skal på ethvert digitalt instrument bruke DC-måling og ikke AC i pmw sammenheng. Har du testet pæren og målt hva den trekker av strøm når den mates med filtrert 3V likespenning (ikke opphakket)? Lenke til kommentar
MR2i Skrevet 21. august 2009 Forfatter Del Skrevet 21. august 2009 Mitt utsagn er at ved 50/50 pulser, så vil spenning over lyspæren være 6 V.Hvis den er uregulert så vil nok spenninga ligge noe i underkant av 6V. Om så et Fluke-meter måler lyspæren til å trekke 0,5 A vil effektforbruket altså være 3 W. Diskusjonen står da om et Fluke True RMS meter faktisk måler den korrekte strømmen som faktisk går. Fluken måler både AC A og DC A, men med forskjellig resultat.Her kunne du f.ex brukt et godt analogt amperemeter. Du skal på ethvert digitalt instrument bruke DC-måling og ikke AC i pmw sammenheng. Har du testet pæren og målt hva den trekker av strøm når den mates med filtrert 3V likespenning (ikke opphakket)? Nei, det er ikke målt over lyspæren ved gitt spenning, men skal teste det senere i dag. Burde ikke strømforbruket være det samme da? Lenke til kommentar
kurrant Skrevet 23. august 2009 Del Skrevet 23. august 2009 et pulsbreddemodulert signal har ganske høye frekvenskomponenter, så jeg vil anta at et multimeter sannsynligvis undersampler dette, og ender opp med feil estimering av RMS-verdien. En lyspære vil neppe glatte ut bølgeformen noe særlig, noe som ville ha gitt et mer nøyaktig estimat. Skal du måle dette nøyaktig bør du bruke et oscilloskop med tilstrekkelig båndbredde. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 23. august 2009 Del Skrevet 23. august 2009 (endret) Jeg har en diskusjon angående måling av effekt på en krets hvor vi bruker et 12 V batteri og en PWM til å lysregulere en 12 V lyspære. Mitt utsagn er at ved 50/50 pulser, så vil spenning over lyspæren være 6 V. Om så et Fluke-meter måler lyspæren til å trekke 0,5 A vil effektforbruket altså være 3 W. Diskusjonen står da om et Fluke True RMS meter faktisk måler den korrekte strømmen som faktisk går. Fluken måler både AC A og DC A, men med forskjellig resultat. Hvordan er den korrekte målemetoden? Har du nøyaktig modell navn på instrumentet?. Fluke instrumenter bruker å ha et modellnummer. Når du har funnet dette så kan du lese specen på instrumentet for å se om det måler korrekt. Endret 23. august 2009 av Dj_eLmO Lenke til kommentar
MR2i Skrevet 23. august 2009 Forfatter Del Skrevet 23. august 2009 (endret) Jeg har en diskusjon angående måling av effekt på en krets hvor vi bruker et 12 V batteri og en PWM til å lysregulere en 12 V lyspære. Mitt utsagn er at ved 50/50 pulser, så vil spenning over lyspæren være 6 V. Om så et Fluke-meter måler lyspæren til å trekke 0,5 A vil effektforbruket altså være 3 W. Diskusjonen står da om et Fluke True RMS meter faktisk måler den korrekte strømmen som faktisk går. Fluken måler både AC A og DC A, men med forskjellig resultat. Hvordan er den korrekte målemetoden? Har du nøyaktig modell navn på instrumentet?. Fluke instrumenter bruker å ha et modellnummer. Når du har funnet dette så kan du lese specen på instrumentet for å se om det måler korrekt. Instrumentet er en Fluke 177 som er kalibrert 20.06.2009 hos IKM Laboratorium AS (ikm.no) Endret 23. august 2009 av MR2i Lenke til kommentar