and1reas Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Jeg skal legge parkett eller laminat over et gulv hvor det ligger varmekabler. Jeg vet ikke hvor kraftige de er i watt pr. kvm. Det er snakk om en hel etasje med stue og kjøkken. Noen som har noe erfaring med dette eller noen gode råd? Lenke til kommentar
Akse Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Det er jo likegyldig om du legger laminat eller parkett over. Kommer vel litt an på budsjettet ditt, da parkett som regel er dyrere enn laminat. Hva har vært over varmekablene før? Lenke til kommentar
and1reas Skrevet 11. august 2009 Forfatter Del Skrevet 11. august 2009 Det er jo likegyldig om du legger laminat eller parkett over. Kommer vel litt an på budsjettet ditt, da parkett som regel er dyrere enn laminat. Hva har vært over varmekablene før? Tenkte mest på om det er noe som tåler varmen bedre enn det andre. Ligger vinyl der i dag. Lenke til kommentar
sierratec Skrevet 11. august 2009 Del Skrevet 11. august 2009 laminat tåler bedre varme, mener parkett ikke bør ha mer en 27-28grader. parkett er "varmere", men med varme i gulv går det nok greit med laminat Lenke til kommentar
Footy Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 burde vel regne ut hvor mange watt det er på disse kablene først? Så vidt jeg husker har du ikke lov å legge brennbars matriale på VK over 60W pr m.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 Har du termostat med gulvføler og temperaturbegrenser? Lenke til kommentar
and1reas Skrevet 12. august 2009 Forfatter Del Skrevet 12. august 2009 burde vel regne ut hvor mange watt det er på disse kablene først?Så vidt jeg husker har du ikke lov å legge brennbars matriale på VK over 60W pr m.. Har snakket med noen "gulvselgere". De også snakker om 60w pr kvm., men bare som en anbefaling. Ikke at man ikke har lov. Ender med at jeg må røske opp hele greia dette:) De som har bodd der før har brukt dette som oppvarmingskilde så jeg regner med de er kraftigere. Har du termostat med gulvføler og temperaturbegrenser? Det er termostat, men ingen gulvføler eller andre ting så vidt jeg vet. Har ikke overtatt huset enda og hun som bor der har ikke helt greie på hva som ligger der. Regner med at dette er 10-20 år gammelt..... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 Du kan enkelt finne ut effekt pr kvm ved å måle strømmen som trekkes når du slår på kablene (med et tangamperemeter), og dele dette på arealet som kablene varmer opp. Selv om du har <= 60 W/m2 må du ha termostat med to følere, gulvføler med temp-begrenser for laminat/parkett, og romtemperaturen blir styrt med romføler i termostaten. Lenke til kommentar
and1reas Skrevet 13. august 2009 Forfatter Del Skrevet 13. august 2009 Tusen takk for hjelpen alle sammen. Tror jeg kommer i mål med å bytte ut termostatene og legge til gulvfølere:) Lenke til kommentar
Chau Skrevet 13. august 2009 Del Skrevet 13. august 2009 Det sier at det er fullt mulig å har parkett/laminat over varmekabler. Forutsetter kvalitet av parkett/laminat (Forhandler har nok svar der). Eik er mer solide enn bøk eller andre type parkett. Det frarådes større effekt 60 w/kvm på elektriske varmekabler. Det ideelle er en effekt på mellom 40-50 w/kvm med en overflatetemperatur på 23-24 grader. I tillegg er det anbefalt at oppvarmingssystemet varmer jevnt opp over hele gulvflaten. Jeg har gammel varmekabler hjemme med bryter 1/2/3 . Har eik parkett 14mm over .. Funker bra. Satt alltid på bryter 1 da. Lenke til kommentar