Gå til innhold

En polte skiringer på TN-nett.


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
Kort og godt, er det lov å bruke en polte sikringer på TN-nett i Norge(hvis man bryter L-lederen)?.

Det er krav om brudd i både L og N.

Så da må du i tifelle sette opp 2 1-polte sikringer.

Må ikkje N slå ut ved feil på L? Med to 1-polte sikringer vil du ikkje oppnå dette.

Lenke til kommentar
L og N bå brytes. Men bare L lederen trenger vern. Finnest sikkringer laget for dette.

 

 

Vern på L Ledern med mekanisk brykting på N, Er vel sånn disse sikringen funker.

Ok, så man trenger altså brudd i begge ledere, mens man bare trenger vern i L. Men dette er vel noe som er seregent for Norge?.

 

Har merket at en del utenlandske (tyske og svenske) maskiner for 400V jeg har jobbet med har en polte sikringer på styrestrømmen. Altså, ikke brudd i N-leder engang.

Normalt skulle vel ikke dette innebære noen fare siden N-leder har samme potensial som jord, men finnes det feilsituasjoner hvor man fortsatt kan få strøm i seg?.

Lenke til kommentar
L og N bå brytes. Men bare L lederen trenger vern. Finnest sikkringer laget for dette.

 

 

Vern på L Ledern med mekanisk brykting på N, Er vel sånn disse sikringen funker.

Ok, så man trenger altså brudd i begge ledere, mens man bare trenger vern i L. Men dette er vel noe som er seregent for Norge?.

 

Har merket at en del utenlandske (tyske og svenske) maskiner for 400V jeg har jobbet med har en polte sikringer på styrestrømmen. Altså, ikke brudd i N-leder engang.

Normalt skulle vel ikke dette innebære noen fare siden N-leder har samme potensial som jord, men finnes det feilsituasjoner hvor man fortsatt kan få strøm i seg?.

Trenger vel ikke vern eller mekanisk brudd i N ved styrestrømskretser vel?

I styrestrømmen så er jo N direkte tilførsel til A2 på kontaktorene og H2 på signallamper.

Men L derimot er den fasen man styrer med og denne trenger vern, siden denne fører 230V.

Endret av DataFjotten
Lenke til kommentar
...Har merket at en del utenlandske (tyske og svenske) maskiner for 400V jeg har jobbet med har en polte sikringer på styrestrømmen. Altså, ikke brudd i N-leder engang....
Maskiner og maskiners elektriske utrustning er normalt underlagt maskinforskriften (maskindirektivet) og ikke forskrift og norm om elektriske lavspenningsanlegg (FEL og NEK 400). Kjenner dessverre ikke maskindirektivet i detalj, men det er ikke ukjent at det kun er enpolet sikringer som er i bruk.

 

Har i forbindelse med iskremproduksjon vært borte i maskiner hvor godset var den ene lederen, kun av den grunn å spare kostnader på minimalisert bruk av kabler. Grøss! Ble en del ombygging av denne maskinen.

Lenke til kommentar

Det holder med sikring på L men N må også brytes.

Til dette har vi her i landet noe så fint som 1+N sikringer med sikring på L og bryterpå N slik at lovens bokstav blir oppfylt.

Maskiner med fast tilkobling skal oppfylle en del krav og selvsagt NEK400.

Er maskina pluggbar går den under FEU istedenfor.

Altså er maskina fast tilkoblet skal NEK400 oppfylles til siste bokstav med brudd i N leder der det kreves.

Poenget er at vi her i landet betrakter N leder som spenningsførende leder og derfor skal behandles på lik linje med andre spenningsførende ledere.

Så har f.eks. maskina 3 fase + N så må det 4 polte sikringer til.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...