Lutador Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Visste ikkje helt kor eg skulle plassere dette emnet så visst det hører til et annet sted, vennligst flytt det. Til høsten skal eg flytte i ei ny leilegheit. Der er det beklageligvis bare en hybelkomfyr og eg vil da ha noe større. Siden eg ikkje har forskriftene foran meg, så lurer eg på kva som er max antall amp lovlig på en 1.5 og 2.5 kvadrats kabel. (PR). Meine å huske at det var 10 amp på 1.5 også 16 amp på 2.5. Noen som har boka med forskriftene foran seg som kan sjekke opp i dette? Takk for svar. Lenke til kommentar
Skogkar Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Riktig, 1.5 kvadrat for 10A, og 2.5 for 16A. Hvis jeg var deg, ville jeg lagt opp 2.5 uansett. Jeg har ikke en bok, men lovene var sånn da jeg la opp kabler i huset for noen år siden. Lenke til kommentar
Patz Skrevet 9. august 2009 Del Skrevet 9. august 2009 Slik var det for mange år siden. Nå beregnes ledertverrsnittet etter NEK-400 tabell 52A der strømføringsevnen er avhengig av forlegningsmetode, samt omgivelsestemperatur og antall kurser i samme rør. I tillegg er det særnorske regler for tverrsnitt under 4kvadrat. Lenke til kommentar
Luftbor Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Slik var det for mange år siden.Nå beregnes ledertverrsnittet etter NEK-400 tabell 52A der strømføringsevnen er avhengig av forlegningsmetode, samt omgivelsestemperatur og antall kurser i samme rør. I tillegg er det særnorske regler for tverrsnitt under 4kvadrat. Slik har det da alltid vært.... Husker noen flotte tabeller i FEB-94 i den tid. Men som sagt det er jo i dinosaurtiden. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå