Hei alle sammen!

Idag gikk strømmen hos oss og ti sekunder etter kom den tilbake men noen rom hadde halv spenning og noen full spenning!

 

Litt senere gikk all strømmen og da ringte jeg inn til Agder energi og de sa at trafoen var gått i stygger og de skulle skifte den ut.

 

Men hvorfor hadde noen rom bare 115V mens resten hadde 230V?

 

Mulig feilpostet men fant ikke noen passene plasser og poste i!!!

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

vist du har TT-nett så kan 1 eller flere faser være ødelagt og siden du deler ut de 3 fasene du får inn, så vil noen rom ha fase 1+2, 1+3 eller 3+2 vist da si fase 2 er ødelagt så vil de rommene som har fase 2 + en til, bare ha 133 da en kortslutning i trafoen gjør den ene fasen om til jord.

Lenke til kommentar
Hvordan så du at noen rom hadde halv spenning?

 

Veldig enkelt man bruker noe så fint som ett multimeter=)

 

vist du har TT-nett så kan 1 eller flere faser være ødelagt og siden du deler ut de 3 fasene du får inn, så vil noen rom ha fase 1+2, 1+3 eller 3+2 vist da si fase 2 er ødelagt så vil de rommene som har fase 2 + en til, bare ha 133 da en kortslutning i trafoen gjør den ene fasen om til jord.

 

Åja=)

Takk for hjelpen!

Det tenkte jeg ikke på.

Lenke til kommentar