hvis f.eks man sier at et rom skal ha stikkotakter på res kraft og/eller UPS kraft.

Vil det da si at man kobler disse stikkontaktene til en kurs i UPS tavla og Res kraft tavla slik at de brukes kun når det er behov for ekstra kraft eller nødkraft?

 

Eller er disse stikkontaktene koblet i vanlig nettkraft tavle slik at de automatisk blir forsynt av UPS og reservekraft når vanlig nettkraft detter ut?

 

hvordan gjøres dette prraktisk?

 

Kobler man denne stikkontakten til 2 forskjellige kurser f.eks en kurs i nettkraft tavlen og en i UPS tavlen, eller hvordan gjøres det?

hvordan skjer egentlig denne omkoblinga til UPS og eller reservekraft når vanlig nettkraft blir borte?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

- On-Line UPS:

 

Nett -> Likeretter -> Batterier -> Vekselvender -> UPS kurser til forbruker.

 

Faller nettet ut vil effekten tas fra betteriene og fortsette å drive forbrukskursene. Forbruker vil ikke merke noe før evt. batteriene går tomme.

 

Man kan også for å "spare" vekselvenderen ha en bypass fra nett til forbrukskursene til vanligt. Ulempen er at man vil få et kort fall i spenning på forbrukskursene ved nettutfall før vekselvenderen rekker å starte opp.

 

- Reservekraft med generator og omkobling med rele:

 

Nett -> Rele -> Forbrukskurser

Generator -> Rele

 

Nett ligger inne via rele til vanligt. Når nettet faller ut starter generatoren opp, og blir koblet inn via rele til forbrukskursene. Dette for å slippe kortslutning mot nettet når dette kommer tilbake.

 

Forbruker vil med et slikt oppsett miste strømen en stund mens generator starter opp, og et øyeblikk når generator kobler seg av og nettet tar over når dette kommer tilbake.

Lenke til kommentar
- On-Line UPS:

 

Nett -> Likeretter -> Batterier -> Vekselvender -> UPS kurser til forbruker.

 

Faller nettet ut vil effekten tas fra betteriene og fortsette å drive forbrukskursene. Forbruker vil ikke merke noe før evt. batteriene går tomme.

 

Man kan også for å "spare" vekselvenderen ha en bypass fra nett til forbrukskursene til vanligt. Ulempen er at man vil få et kort fall i spenning på forbrukskursene ved nettutfall før vekselvenderen rekker å starte opp.

 

- Reservekraft med generator og omkobling med rele:

 

Nett -> Rele -> Forbrukskurser

Generator -> Rele

 

Nett ligger inne via rele til vanligt. Når nettet faller ut starter generatoren opp, og blir koblet inn via rele til forbrukskursene. Dette for å slippe kortslutning mot nettet når dette kommer tilbake.

 

Forbruker vil med et slikt oppsett miste strømen en stund mens generator starter opp, og et øyeblikk når generator kobler seg av og nettet tar over når dette kommer tilbake.

 

Ok, så hvis jeg skal ha 10 stikkontakter i et rom og 3 av de skal være på UPS kraft f.eks så må det trekkes kabel for disse 3 separat fra UPS tavla som en egen kurs?

Altså det blir i dette tilfelle 2 separate kurs i rommet....3 stikk ligger på UPS kursen og resten på kursen fra vanlig fordeler.

Det er sånn jeg har skjønt det!

Lenke til kommentar
Ok, så hvis jeg skal ha 10 stikkontakter i et rom og 3 av de skal være på UPS kraft f.eks så må det trekkes kabel for disse 3 separat fra UPS tavla som en egen kurs?

Altså det blir i dette tilfelle 2 separate kurs i rommet....3 stikk ligger på UPS kursen og resten på kursen fra vanlig fordeler.

Det er sånn jeg har skjønt det!

Stemmer. :yes: