Jeg har fått i oppgave å starte byggingen av et IT-anlegg i et skap. Jeg skal ha hovedsikring, og sikring per kurs.

 

Kursene:

Tre-fas ovn 6000W

Stikk og lys 1000W

Avtrekksvifte 500W

 

Jeg har hørt noe om at man ikke bare skal legge sammen og tenke at 7500W = 32,6A og sette opp sikring deretter. Men er det da mulig at jeg kan sette inn en 32A sikring?

 

Forøvrig, sikringer på 32A til ovn, 10A til Stikk og lys og 10A til avtrekksvifte? (Tror ikke vi har lavere på skolen)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Når du skal regne ut sikringsstørrelsen må du også huske å regne med √3 etersom det er et trefaseanlegg. Men ellers er det vel riktig å gjøre det slik tror jeg

 

Men hvis du får en belatning på 32,6A som du regnet ut så må du ha en sikring som er større enn det...

Ib<In<Iz

Lenke til kommentar

Tusen takk for svar :)

Det er riktig som du har skrevet der, og jeg vil få en lavere belastning enn først ventet.

Likevel så kan man i den regelen likevel velge et lavere vern enn belastningen tillater, dersom samtidighetsfaktoren tillater dette :) Sjeldent man belaster alle kurser 100%.

 

(Jeg har snakket med min elektrikker mentor :p)