God morgen, har fått en jævel av en oppgave i aut.sys faget.

 

Jeg skal tegne et styrestrøm skjema av følgende bestilling:

 

"Ein kunde vil at elektrobedrifta di skal konstruere og bygge styring til ei steinknusekvern -M1

som vert mata av eit transportband -M2

Styringa skal automatisk gi 10 sekund oppstartssignal med sirene, før knusekverna startar.

Etter nye 5 sekund, sal transportbandet starte. Begge motorane skal kunne stoppast med felles stoppbrytar.

Motorane har kvar sitt termisk vern."

 

Noen gode forslag ?

 

Bruker AutoSketch til å tegne skjema.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Du har ein hovedbrytar for heile anlegget på eit panel med start, stopp og nødstopp.

 

Når du vrir på brytaren er anlegget spenningssatt, deretter trykker du på start som legg inn eit relé til så sirena går i gang. Den er styrt av eit tidsrelé og etter 10 sekundar stopper sirena og gjev samtidig signal om at -M1 starter. Ved hjelp av eit nytt tidsrelé som får signal når -M1 starter går det 5 sekundar før -M2 starter.

 

Stoppbrytaren på panelet vil stoppe heile prosessen og kreve eit nytt startsignal før det starter igjen. Når du starter opp igjen vil sirena først gå i gang. Nødstoppbrytaren vil stoppe prosessen og brytaren må resettes før du kan gje nytt startsignal.

 

Termisk vern er grei skuring.

Lenke til kommentar

IKNOW! Men desverre skal vi gjøre en b) oppgave.

b) Vi tenkje å gjære om styringa til PLS. Teikn skjema for korleis PLS-en kan koplast til nødvendige delar.

 

 

Mener jeg har fått til å få motor 1 til å starte og motor 2 til å starte etter X antal sekund.

Nå gjenstår det jeg ikke har anelse om hvordan jeg lager.

Dette er det jeg trenger hjelp til. :p

Hvordan skal jeg få til at en sirene hyler i 10 sekund før motor 1 starter ?

 

Bilde av det jeg har gjort hittil:

drawing2rfj.jpg

 

Edit: Fjerne noen usaklige greier

Endret av Jack_Daniels
Lenke til kommentar

Bytt ut S2 med eit tidsrelé.

 

Legg opp ein kontaktor som starter sirena, denne kontaktoren kopler med ein gang du trykker start, haldekopling osv.

 

Så kopler du inn eit tidsrelé som får spenning når kontaktoren til sirena slår inn. Det teller i 10 sekundar før det opererer. Då kopler det ut sirenekontaktoren og eit kontaktsett blir putta inn der S2 står på teikningen din.

 

Start -> Sirenekontaktor inn -> Tidsrelé får spenning -> Tidsrelé kopler etter 10s -> Sirenekontaktor mister spenning -> Knusekvern K1 får startsignal og held seg sjølv med hjelpekontakt.

Lenke til kommentar

-S0 er nødstopp

-S1 er stopp

-S2 er start

 

Bytter jeg ut S2 med et kontaktor sett m sirene.

Skal jeg sette Startknappen over holdekoplingen til K1 da?

Deretter sette eventuelle "K4, K4 Tidsrelè, og sirene" der S2 sto, slik at K1 sin holdekopling forsatt fungerer?

Om dette er saken ser jeg enda et problem. Vil ikke M2 starte 5 sekund før lydsignalet er omme ?

Siden det kommer spenning på K2 tidsrelè fra sekundet du presser start?

Lenke til kommentar

Stryk de 2siste linjene.

Kom til å tenke på at K2 tidsrelè starter ikke før K2 får spenning, og K2 får ikke spenning før K1 får spenning.

 

Edit: K4 tidsrelè'et blir det et NC tidsrelè?

 

Edit2: Huff, tuller en del nå men tror jeg vet hvordan dette kan fungere.

skal kome med et forslag snart.

Endret av Jack_Daniels
Lenke til kommentar

Dette skulle funke!

Litt urelevant ville jeg selv hatt sirene med tidsrelé helt til venstre, for å bygge opp skjemaet litt mer kronologisk.

Men dette er bare en ubetydelig bagatell, som ikke vil ha noe å si på oppgavens vurdering :)

Lenke til kommentar
Ah, riktig, vil helst slippe å holde inne knappen? :p

 

Men den ordner du vel enkelt ved å gjøre den avhengig av -K4 & -K1 mellom klemme "3" på -S2 til klemme "4" på -S2?

Tja jo, men K1\K4 må stå i parralell ellers går dette ikke for k4 skal slåest av.

Vil ikke ha den sirenen gående hele dagen vil vi det?

 

blir liksom at så lenge K1 er gående kan K4 faile?

 

|--------------|-------------|

|,,,,,,,,,,,,,,|,,,,,,,,,,,,,|

S2,,,,,,,,,,,|,,,,,,,,,,,,,|

|,,,,,,,,,,,,,K1,,,,,,,,,,K4

|,,,,,,,,,,,,,,|,,,,,,,,,,,,,|

TK4,,,,,,,,,,|,,,,,,,,,,,,,|

|,,,,,,,,,,,,,,|,,,,,,,,,,,,,|

|---------------|--------------|

 

Edit: fikse på den elendige "tegningen" :p

Endret av Jack_Daniels
Lenke til kommentar

Slik jeg ser det nå så vil transportbåndet supplere med stein selv om det termiske vernet på steinknuseren er utløst. Du burde kanskje få med en forrigling slik at transportbåndet stopper om vernet på steinknuseren ryker ?

Lenke til kommentar
  • 4 år senere...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...