Ik3pmaks: Vernet du skal velge må tåle denne strømmen. Er Ik3pmaks = 9kA må vernet tåle å bryte 9kA. F.eks 10kA som er en vanlig standardverdi.

 

Deretter må du sjekke I^2t <= k^2 s^2

 

k = konstant som avhenger av isolasjonstypen på kabelen.

S = leder diameter

I = kortslutningsstrømmen.

 

Da setter du t på ene siden og finner hvor lenge kabelen tåler denne strømmen.

Får du f.eks 2 sek, så må vernet bryte Ik3pmaks før 2 sek.

Husk at om du får t<0.1 så må du sjekke gjennomsluppet energi.

 

Ik2pmin må du sjekke at vernet bryter i tide. Det gjør du på samme måte som du gjorde med Ik3pmaks, men bruker Ik2pmin i formelen.

 

Samme regel gjelder om t < 0.1. Men denne er alltid ok sålenge den er OK for Ik3pmaks...

 

Tror det skulle dekke det meste....

 

Blir forøvrig feil å si at det er noen krav til Ik3pmaks og Ik2pmin... Da det er vernet det er krav til.

Endret av Jotun
Lenke til kommentar