Har startstrøm på ca 1.6A per 80W kvikksølvdamplampe.

Har 18stk av disse på en kurs.

Får da en startstrøm på 18 x1.6 = 28,8A

 

Kan man likevel legge en 16A kurs f.eks som har en karakteristikk som gjør at vernet ikke slår ut i ved oppstart.

eller må man bruke 32A vern på den tenkte kursen???

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Det skal ikke være noe i veien for å gjøre det nei.

Med en såpass "lav" startstrøm som du oppgir så kommer du så vidt jeg kan se ikke inn i elektromagnetisk område på selv B-karakteristikk 10A (dersom høyeste strøm er 28.8A). Så det virker faktisk som om valget kan stå mellom B-karakteristikk 10A og 16A.

Jeg legger ved utløsekarakteristikk-skjema.

Utlosekarakteristikk.pdf

Lenke til kommentar