arsenal82 Skrevet 19. desember 2008 Del Skrevet 19. desember 2008 Hadde tenkt å legge å sette 20 lysmaster som har 50W effekt hver på en 10A kurs. Det blir da totalt 1000W sånn ca. Jeg tenker på dette med startstrøm vil en 10A kurs tåle at alt settes på samtidig. I og med at armaturene styres av en lysføler som står ute så regner jeg med at de startes samtidig. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 19. desember 2008 Del Skrevet 19. desember 2008 en 10A kurs vil maks kunne levere 2300 W så det skulle gå bra dette Lenke til kommentar
LightSabre Skrevet 19. desember 2008 Del Skrevet 19. desember 2008 Er det vanlige glødelamper blir det nok ikke noe problem, men er det lysrør eller damplamper med startstrøm er det ikke så sikkert. Lenke til kommentar
icer Skrevet 19. desember 2008 Del Skrevet 19. desember 2008 Gjør ikke så mye det heller, kommer an på forkoblingen, er det elektronisk fortenning så er det en "variabel" forsinkelse som gjør at lampen ikke tenner med en gang, dette er grunnen til at om du har en stor hall med armaturer så ser du at det tennes her og der og ikke rekkevis-alle på en gang... Problemet med mange armaturer er at du må lese bruksanvisningen for å sjekke at du ikke kommer over max antallet armaturer per jordfeilbryter, det induseres (?) en feilstrøm (støy)for hver lampe og samlede summen av disse er til tider nok til å slå ut en jordfeilbryter. Glamox anbefaler ikke mer enn 15armaturer per JF. Lenke til kommentar
2rgeir Skrevet 20. desember 2008 Del Skrevet 20. desember 2008 Lys armaturer dimensjoneres idag til ca 0.5 mA i jordfeilstrøm dvs.. med margin ca 22stk pr kurs. Lenke til kommentar
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå