Hei, lurer på en del ang El-ENERGI vg2.

 

Pa, avgitt effekt = 2.84kW cos = 0.8 n = 0.9

U = 228

 

A ) Beregn motorens belastningsstrøm, Ib

B ) Hvor stor vil startstrømmen være før motoren kommer opp i normal hastighet?

C ) Bestem hvor stort tverrsnitt du skal ha på tilførselledningene til motoren ( 3 faset asynkronmotor )

D ) Hvor store forankoplete sikringer må du bruke på dette anlegget?

E ) Karakteristikk skal brukes på sikringene til motoren?

F ) Anlegget skal jordes, men hva er hensikten med å legge jordforbindelse ut til motoren.

 

Kan noen svare på dette, så blir jeg utrolig takknemlig.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

I = P/U 2840W / 228V = 12,45A ca.

 

Start strømmen er 5-7x større enn nominell strøm. (tips: les på merkeskiltet til motorn i oppgaven. det skal stå nominell strøm der både koblet i trekant og stjerne.

 

tilførselkablen skal være 2,5mm2

 

skal sikres med 16A

 

karakteristikk : C grunnet C sikringer tåler mer startstrøm enn B automater.

 

hensikten med å legge jording til motorn er for å hindre potensialforskjeller i anlegget og utsatte ledende deler skal jorde i hht NEK400.

 

 

Håper dette hjalp.

Lenke til kommentar
  • 2 år senere...

Kun faseforskyvningen. Avgitt effekt er ikke det samme som tilført effekt, som det er du bruker når man dimensjonerer.

 

Tilført effekt finner man slik:

 

P1 = P2 / η = 2.85kW/0.9 = 3166,67W

 

Deretter finner du strømmen:

 

I = P / (U * cos phi * sqrt(3))

I = 3166,67W / (228V * 0.8 * sqrt(3)) = 10A

 

Tror det gjøres slik, med mindre jeg har glemt alt...

 

Edit: Ser nå at dette er en eld-gammel tråd. :roll:

 

@teedotgeee :realmad:

Endret av BigJackW
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...