Gå til innhold

spørsmål om kabeltype!


Anbefalte innlegg

Skal ut til noe lysarmaturer og trenger gjerne en fem leder kabel.

Altså en kabel som har 2 ledere + j til 230V og 2 ledere til buss tilkobling av HF ballaster for styring via DALI!

Noen som har peiling på hvilken type jeg kan bruke.

Den skal helst være halogenfri!

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Ikke kjør 2 forskjellige spenningstyper i samme kabel. Regner med at det er 230V til lys og en eller annen standar under 50V til den DALI standaren.

 

hvorfor skal jeg ikke kjøre de to spenningstypene...hva har det å si??

det forenkler arbeidet sinnsykt!

Lenke til kommentar

Du kan jo lese litt om det i NEK 528.1. Uansett, det er ikke heldig å bruke styresignal (referanse signal) i samme kabel til en forbrukskurs. Går i bunn og grunn på elektromagnetisk kompatiblitet, altså forstyrrelser og mulighet til å snappe opp rare signaler/forstyrrelser på styredelen.

Lenke til kommentar

Er det ikke slik at man ikke skal bruke strøm og signal i samme kabel?. Men heller en for hver. Hvordan buss er det denne DALI-saken bruker?. Jeg ville brukt PFS-K (det er krysset parkabel med skjem). Hvis det ikke er fare for støy og ikke nødvendig med revolvering så er det jo nesten det samme hva du velger.

Men jeg synst det er dårlig løsning å bruke samme kabel til to forskjellige spenninger og to forskjellige ting.

Endret av Dj_eLmO
Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...

sk'en er ikke krysset, det er jo koblingen som avgjør, men som du sener nevner er den derimot revolvert...

På Nødlys kjører vi PFXP 3G1.5 som tilførsel og PVXP 2x1 som bus...

Har du brukt en kabel til begge deler har ikke du lagt etter forskriftene....

Lenke til kommentar

Det er en grunn til at Sterkstrøm og svakstrøm(signaler) skal legges på forskjellige sider av f.eks kabel broen. Rundt alle kabler som det går strøm gjennom dannes det det et Elektromagnetiskfelt, dette feltet kan påvirke signalene i signal kablene. Har flere ganger opplevd at nett/tele kabler har måtte legges på nytt når de har lagt for nært 230v kabler.

Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere