arsenal82 Skrevet 8. desember 2008 Del Skrevet 8. desember 2008 Skal ut til noe lysarmaturer og trenger gjerne en fem leder kabel. Altså en kabel som har 2 ledere + j til 230V og 2 ledere til buss tilkobling av HF ballaster for styring via DALI! Noen som har peiling på hvilken type jeg kan bruke. Den skal helst være halogenfri! Lenke til kommentar
jegerenfisk Skrevet 8. desember 2008 Del Skrevet 8. desember 2008 Tror du må ha en engen buss kabel til DALI styringen. Lenke til kommentar
V_B Skrevet 8. desember 2008 Del Skrevet 8. desember 2008 Ikke kjør 2 forskjellige spenningstyper i samme kabel. Regner med at det er 230V til lys og en eller annen standar under 50V til den DALI standaren. Lenke til kommentar
arsenal82 Skrevet 9. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2008 Ikke kjør 2 forskjellige spenningstyper i samme kabel. Regner med at det er 230V til lys og en eller annen standar under 50V til den DALI standaren. hvorfor skal jeg ikke kjøre de to spenningstypene...hva har det å si?? det forenkler arbeidet sinnsykt! Lenke til kommentar
V_B Skrevet 9. desember 2008 Del Skrevet 9. desember 2008 Du kan jo lese litt om det i NEK 528.1. Uansett, det er ikke heldig å bruke styresignal (referanse signal) i samme kabel til en forbrukskurs. Går i bunn og grunn på elektromagnetisk kompatiblitet, altså forstyrrelser og mulighet til å snappe opp rare signaler/forstyrrelser på styredelen. Lenke til kommentar
vi er lost Skrevet 9. desember 2008 Del Skrevet 9. desember 2008 Det skal ikke være noe problem. Har gjort dette selv da med Nødlys. 230V på to ledere og to til bus og det fungerer bra. Kabeltypen var PFXP. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 (endret) Er det ikke slik at man ikke skal bruke strøm og signal i samme kabel?. Men heller en for hver. Hvordan buss er det denne DALI-saken bruker?. Jeg ville brukt PFS-K (det er krysset parkabel med skjem). Hvis det ikke er fare for støy og ikke nødvendig med revolvering så er det jo nesten det samme hva du velger. Men jeg synst det er dårlig løsning å bruke samme kabel til to forskjellige spenninger og to forskjellige ting. Endret 12. desember 2008 av Dj_eLmO Lenke til kommentar
icer Skrevet 21. desember 2008 Del Skrevet 21. desember 2008 sk'en er ikke krysset, det er jo koblingen som avgjør, men som du sener nevner er den derimot revolvert... På Nødlys kjører vi PFXP 3G1.5 som tilførsel og PVXP 2x1 som bus... Har du brukt en kabel til begge deler har ikke du lagt etter forskriftene.... Lenke til kommentar
jegerenfisk Skrevet 24. desember 2008 Del Skrevet 24. desember 2008 Det er en grunn til at Sterkstrøm og svakstrøm(signaler) skal legges på forskjellige sider av f.eks kabel broen. Rundt alle kabler som det går strøm gjennom dannes det det et Elektromagnetiskfelt, dette feltet kan påvirke signalene i signal kablene. Har flere ganger opplevd at nett/tele kabler har måtte legges på nytt når de har lagt for nært 230v kabler. Lenke til kommentar
icer Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 eller at tjukke kabler som fører mye futt smitter over på kabler til lys og lignende som får de til å tende og stå å blinke selv om de er av... Lenke til kommentar