Hjelmn Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 (endret) Hei. Skal til å ta fatt på min elektriker fagprøve, og kunne trengt litt hjelp og tips Har lagt ved en plantegning av jobben min, en mastu med 2 etasjer. Fagprøven er å ta hele den elektriske installasjonen. Det jeg funderer litt på er beregningen av kursene, hvor mange jeg trenger og oppdelingen. Jeg kom frem til 1 25A, 9 16A og 1 10A. Men med dette beregner jeg et OV vern på 63A, noe som er voldsomt mye for et så lite hus. Så noen som har noen tips hvor jeg kan kutte ned på kurser? Hadde tenkt å få til et OV vern på 50A. plantegning.PDF Endret 2. februar 2009 av Hjelmn Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 21. november 2008 Del Skrevet 21. november 2008 (endret) Det er kjekkere å hjelpe hvis du forteller hvordan du har inndelt kursene dine. Regner med du er klar over at OVen er 3fas og dermed gir 109A 2fas belastning? Med dette får du med nåværende oppsett en samtidsfaktor på 0,6. Kutter du ned OV til 50A, vil samtidsfaktor bli rundt 0,5 - noe som er greit for en enebolig. Endret 21. november 2008 av Melkekartong Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 21. november 2008 Forfatter Del Skrevet 21. november 2008 Kursene har jeg planlagt slik: 25A Komfyrtopp 16A stekeovn 16A VVB 16A Oppv.maskin 16A Tørketrommel 16A Vaskemaskin 16A Bad/gang 1. etg 16A Stue 1. etg 16A Kjøkken/spisestue 16A Stikk 2. etg 10A Lys 2. etg 16A Reserve oppdater meg på hva samtidsfaktor er, husker ikke og har ikke håndboka i nærheten:P Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 22. november 2008 Del Skrevet 22. november 2008 Jeg ville heller delt inn 2. etg i to forskjellige kurser som tar to forskjellige deler av 2.etg med både lys og stikk. Se for deg en panelovn på alle rommene i 2.etg. Vips, så ryker sikringa i hytt og pine. Dermed kan du også kutte ut 10A-kursen. Vet ikke hvor mange som bruker vaskemaskin og tørketrommel samtidig? Samtidsfaktor er størrelse på OV delt på total sikringstørrelse i kursene. Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 23. november 2008 Forfatter Del Skrevet 23. november 2008 okay, får se om det blir 2 kurser på 2. etg. Men jeg tror eiern skal ha vannbåren varme i hele bygget, så da blir det ingen panelovner o.l. Skal kun ha varmekabler på badet.. Men hvis jeg beregner at det trengs et OV vern på 58A, kan jeg da gå ned og bruke et på 50A ? Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 24. november 2008 Forfatter Del Skrevet 24. november 2008 arh, hva skal jeg gjøre for å beregne OV? Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 9. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2009 bumper denne for å høre om det er noen som har elektro plantegninger med opptegning av kurser o.l liggende på PC'n sin? eller eventuelt vet om noen sider på nettet som har lignende? Lenke til kommentar
kalisto Skrevet 20. januar 2009 Del Skrevet 20. januar 2009 hvorfor slår du ikke samtidighetsfaktor opp? Regner med du har NEK400 eller montørhåndboka som alle andre. Uansett. 10 eller fler kurser tilsvarer faktor på 0,5 for eneboliger. Itot = 179A Regner med du skal ha trefase inntak (Det er en selvfølge nå til dags) Iov blir da (179x05) delt på rota av 3. (regner med alle kursene dine er tofase) Iov= 51,7A Med andre ord kan du ikke bruke OV på 50A i og med at du ikke på noen måte kan dokumentere at det er forsvarlig..? Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 30. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2009 hum, blir nok så jeg setter opp 63A OV, men strengt tatt er det nok med 50A. Legger jo uansett opp en 16mm2 inntakskabel. Å da er det mulig å bare bytte ut 50A med 63A hvis 50A plutselig begynner å ryke. Sjansen for dette er jo ganske minimal da men. Er det imot forskriftene å sette inn en 50A ? Lenke til kommentar
Patience Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 11. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2009 Begynner å nærme meg slutten på fagprøve nå. Og lurer derfor på hva jeg må "pugge" på til prøvenemda kommer? Vil jo få en drøss med spørsmål når de kommer for å se på anlegget. Jording vil jeg garantert få spørsmål om. Nå har jeg slått ned jordspyd her, og fått oppgitt fra e-verket at maks feilstrøm kan bli 400mA. Dvs. at jeg trenger 125ohm eller mindre på spydet? Er det andre krav mtp. jordelektrode jeg må tenke på? Lenke til kommentar
Daye.04 Skrevet 7. april 2009 Del Skrevet 7. april 2009 jeg vet ikke om du har tatt fagprøva eller ikke. Så jeg slo opp litt i NEK'n (Som jeg beleilig nok har med meg, selv om jeg har absolutt ingen bruk for den som skipselektriker) for å se om det var noe du muligens hadde glemt. Jeg kan først nevne materialet jordspydet er nødt til å være, i tilfelle du ikke hadde tenkt på dette. Jordspydet kan være i galvanisert/kobberbelagt stål. Skjønt det de virkelig anbefaler er at det er en kobberledning på 25/50 Kvadrat som blir brukt. Og ført ned i jorden med stålrør. Denne er vel mindre sannsynelig at du glemte, men dette er plasseringen til jordspydet. Det sier at du skal ha spydet plassert rundt tre meter ned i jorden, helst på det fuktigste området. Det skal også være utenfor "byggegropen". Og det du har med 125 ohm stemmer. Også verdt å nevne er at jordingen som kommer fra inntakskabelen/jordingsspydet skal ikke, i sikringskapet, være lenger enn en halv meter. Også skal ikke jordingsledningen være mindre enn 4 kvadrat på individuelle jorede rør, og lignende. Samt når kabeltverrsnittet er over 4 kvadrat selv. Det var det jeg fikk skrapt sammen. Om du ikke har tatt prøven enda, så håper jeg at dette hjalp noe =) Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 8. april 2009 Forfatter Del Skrevet 8. april 2009 Har tatt hensyn til alt du har skrevet, og er forresten ferdig med fagprøven. Ble ferdig for 2 uker siden, og fikk bestått Lenke til kommentar
Daye.04 Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 Ja. Jeg tenkte du antagelig var ferdig. Grattis, mann Eller skal jeg si ... Elektriker! Allright! Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 11. april 2009 Forfatter Del Skrevet 11. april 2009 yesyes danke schön Lenke til kommentar