Trenger ca 40 meter med jordkabel som skal graves ned og må ha minimum 2,5mm kvadrats ledere. Noen som vet om en god kabel til dette? gjerne henvist til nettside/firma og pris

Når denne graves ned er det lurt å legge kabelen i feks en vannslange(uten vann) for å beskytte den mest mulig.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Gjest Slettet-fsaSP0zV

Siden kabelen er så lang, må du gå ned på sikringen. Tabellen sier følgende for jordkabel på 2.5 kv, 2 leder:

16 A: max 31 m

13 A: max 39 m

10 A: max 50 m

 

Dette er altså lengden fra sikringen til siste stikk på kabelen.

Lenke til kommentar
Siden kabelen er så lang, må du gå ned på sikringen. Tabellen sier følgende for jordkabel på 2.5 kv, 2 leder:

16 A: max 31 m

13 A: max 39 m

10 A: max 50 m

 

Dette er altså lengden fra sikringen til siste stikk på kabelen.

Om jeg ikke husker feil er dette per i dag en 25A kurs. Men er det da bare å gå ned på sikribgen uten å gjøre noe annet? Eller bør jeg gå opp litt i kabel tykkelse? Er strøm til en campingvogn og tror lengden blir på noe rundt 35 meter.

Kontakta som er der per i dag er 4 kantet med 4 flate hull, er vel vanlig 220 volt i disse?

Lenke til kommentar
Siden kabelen er så lang, må du gå ned på sikringen. Tabellen sier følgende for jordkabel på 2.5 kv, 2 leder:

16 A: max 31 m

13 A: max 39 m

10 A: max 50 m

 

Dette er altså lengden fra sikringen til siste stikk på kabelen.

Om jeg ikke husker feil er dette per i dag en 25A kurs. Men er det da bare å gå ned på sikribgen uten å gjøre noe annet? Eller bør jeg gå opp litt i kabel tykkelse? Er strøm til en campingvogn og tror lengden blir på noe rundt 35 meter.

Kontakta som er der per i dag er 4 kantet med 4 flate hull, er vel vanlig 220 volt i disse?

 

Ja, det er vanlig spenning i disse. Spenningen er lik i huset uansett hva slags kontakter det er. Men tipper det er en "komfyr" kontakt eller Teknisk kontakt du har. Disse er beregner for høyere strøm. Vanlige kontakter kan maks ha 16A sikring, mens teknisk stikk kan ha 25A sikring. Anbefaler å øke tverrsnittet hvis du bruker mye strøm i vognen. Regner med at det er egne sikringer i vognen. Ville lagt 6 mm2.. Men den koster en del mer.. så det er bare hvis det er behov for mer strøm.. På en 16A kurs kan du bruke ca 3600 watt. Så kan du selv finne ut om du trenger mer..

 

:roll: