Rune-B Skrevet 18. oktober 2008 Del Skrevet 18. oktober 2008 Trenger ca 40 meter med jordkabel som skal graves ned og må ha minimum 2,5mm kvadrats ledere. Noen som vet om en god kabel til dette? gjerne henvist til nettside/firma og pris Når denne graves ned er det lurt å legge kabelen i feks en vannslange(uten vann) for å beskytte den mest mulig. Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 19. oktober 2008 Del Skrevet 19. oktober 2008 Det brukes normalt PFSP 2x2,5 / 2,5 til nedgraving. Du kan bruke egne rør for nedgraving, Men den kan ligge direkte i bakken. Hvis du bruker rør er det lettere å trekke om en annen gang. Men anbefaler ikke hageslange, da denne lett blir flat.. Koster rett over 1000 kr for en 50 metersrull med den kabelen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 21. oktober 2008 Del Skrevet 21. oktober 2008 Siden kabelen er så lang, må du gå ned på sikringen. Tabellen sier følgende for jordkabel på 2.5 kv, 2 leder: 16 A: max 31 m 13 A: max 39 m 10 A: max 50 m Dette er altså lengden fra sikringen til siste stikk på kabelen. Lenke til kommentar
Rune-B Skrevet 21. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2008 Siden kabelen er så lang, må du gå ned på sikringen. Tabellen sier følgende for jordkabel på 2.5 kv, 2 leder:16 A: max 31 m 13 A: max 39 m 10 A: max 50 m Dette er altså lengden fra sikringen til siste stikk på kabelen. Om jeg ikke husker feil er dette per i dag en 25A kurs. Men er det da bare å gå ned på sikribgen uten å gjøre noe annet? Eller bør jeg gå opp litt i kabel tykkelse? Er strøm til en campingvogn og tror lengden blir på noe rundt 35 meter. Kontakta som er der per i dag er 4 kantet med 4 flate hull, er vel vanlig 220 volt i disse? Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 23. oktober 2008 Del Skrevet 23. oktober 2008 Siden kabelen er så lang, må du gå ned på sikringen. Tabellen sier følgende for jordkabel på 2.5 kv, 2 leder:16 A: max 31 m 13 A: max 39 m 10 A: max 50 m Dette er altså lengden fra sikringen til siste stikk på kabelen. Om jeg ikke husker feil er dette per i dag en 25A kurs. Men er det da bare å gå ned på sikribgen uten å gjøre noe annet? Eller bør jeg gå opp litt i kabel tykkelse? Er strøm til en campingvogn og tror lengden blir på noe rundt 35 meter. Kontakta som er der per i dag er 4 kantet med 4 flate hull, er vel vanlig 220 volt i disse? Ja, det er vanlig spenning i disse. Spenningen er lik i huset uansett hva slags kontakter det er. Men tipper det er en "komfyr" kontakt eller Teknisk kontakt du har. Disse er beregner for høyere strøm. Vanlige kontakter kan maks ha 16A sikring, mens teknisk stikk kan ha 25A sikring. Anbefaler å øke tverrsnittet hvis du bruker mye strøm i vognen. Regner med at det er egne sikringer i vognen. Ville lagt 6 mm2.. Men den koster en del mer.. så det er bare hvis det er behov for mer strøm.. På en 16A kurs kan du bruke ca 3600 watt. Så kan du selv finne ut om du trenger mer.. Lenke til kommentar