Gå til innhold

Failed Redundancy etter "feil" reboot


Caddy

Anbefalte innlegg

Kjører 4x750gb disker i Software raid 5 i windows..

 

Satt det her til defragmentering, og virka som serveren hang seg opp. Fikk ikke kontakt med den via remote desktop plutselig, så jeg trykka på reset knappen på maskinen.

 

Når den da starter opp igjen står det "Failed Redundancy" på alle 4 diskene, og en er markert med rødt. Prøver reactivat disk, men får opp at dette ikke lar seg gjøre og jeg må sjekke event viewer for mer info.

INTERNAL Error - The disk private region contents are not valid (C10000A8).

+ en link til MS support som ikke sier noe mer fornuftig.

 

Jeg er temmelig sikker på at disken ikke er gåen, iogmed at de er ca en uke gamle, men hva kan jeg gjøre for å få dette opp å gå igjen?

 

Iogmed at jeg kjører raid 5, kan jeg da ta ut disken som feiler, formatere den i en annen maskin, sette den tilbake i serveren også la windows bygge det opp igjen, eller må jeg se på det som lost case?

 

Jeg har nå fått fram partisjonen igjen, men fikk en melding om at data KAN være korrupt...

 

Forslag anyone? :S

Endret av Caddy
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Okei, nå har vi no på gang her. Jeg gjorde følgende:

 

Tok ut "gåen" disk av filserver

Hekta på min hovedpc.

Fjerna partisjon.

Heiv tilbake i filserver.

Høyreklikka arrayet i diskmanagement->Repair volume

Valgte disken.

 

 

Nå er status Regenerating.

Tar sikkert noen timer..

Endret av Caddy
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...