Patz Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Hei, Huset vårt ligger lengst fra trafoen av alle hus på denne linjen, derfor har vi relativt lav nettspenning. Er det noen som vet om det finnes en nedre grense på spenningen som kraftlaget skal levere? Blir plaget med sveising og lignende når det blir kaldt ute (spenningen synker pga. forbruk). Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 4% under 230V sier han elektrikeren jeg kjenner. under 221V altså Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 (endret) kjenner også en i elverket (fortum) han sier +/- 10% synes det virker mer realistisk. dessuten måles speningen ved normal last. hvis denne ikke er under kravet 10 % vil det ikke bli gjort noe. hvis spenningen er under 200v kommer de garantert Endret 31. desember 2007 av Dewil Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Går på elektro nå, 4% er maks. Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Går på elektro nå, 4% er maks. har du noe å vise til? står dette i nek 400 forskrifter feks? lurer veldig selv nå Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 så hvis du tar hovedsikringen, også måler på hovedsikkringen (på inn-siden) så får du et greit pekepinn på hvor mye spenning du har inn. I 2005/2006, når jeg gikk på skole (elektro), hørte jeg 10% + -. Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 mannen i fortum sa: man kan måle med sikringer og sånt på og huset i normal bruk. (normal last) ikke f.eks ha en gal mann i kjelleren med sveiseapparat e.l. så kan man måle på hovedsikringesns primærside. Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Går på elektro nå, 4% er maks. har du noe å vise til? står dette i nek 400 forskrifter feks? lurer veldig selv nå Det står det sikkert, er i alle fall 3 eller 4% ifølge lærerne. Gidder vel ikke ta med NEK i juleferien. Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Hva er grensen for overspenning da? 10%? Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 10%, men er usikker. Lenke til kommentar
Vipera Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Har også hørt +- 10% Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 ifølge neopost link er det +-10% Nettspenning (volt) 230 V ± 10 % Strømstyrke (ampere) 0,16 ampere Frekvens (hertz) 50 ± 3 Hertz vet ikke om dette gjelder hus eller hva, men det er hvertfall en kilde (fint om folk oppgir kilder på slike spm.) Lenke til kommentar
Patz Skrevet 31. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2007 Det siste der er vel rett og slett et datablad på ett eller annet produkt, en forskjell på frekvensen på 3hz hadde vel betydd store problemer med elektronikk. 10% hørtes jo mye ut, det vil jo da tilsvare 207V. Det meste av utstyr står jo merket med 220-240V. Det er forøvrig spenningen inn jeg snakker om, spenningsfall i kabler til stikkontakter og slikt kan selvfølgelig ikke kraftlaget noe for. Når jeg måler på jordfeilbryteren (eneste plassen jeg kommer til uten å ta strømmen, bruker porselenssikringer), så har jeg 222V mellom L1 og L3. Og i dag er det ikke spesielt kaldt heller. Skal prøve å måle på en kald dag i middagstid, da er det somregel lavest. Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Jeg sjekket dette for en stund siden da jeg er i motsatt situasjon, sitter med 243V. Fant da en forskrift som gjaldt for EU, og mener Nelfo også brukte denne, der stod det ± 10%. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 31. desember 2007 Del Skrevet 31. desember 2007 Mener også at E-verk kan opperere med +/- 10%. De 4% som noen nevner er det NEK400 anbefaler som maksimalt spenningstap i en instalasjon. (Fra e-verkets leveringspunkt til siste kontakt.) At e-verk kan ha så mye som 10% å gå på er fantastiskt i dag. Hadde sikkert ikke å mye å si før i tiden da folk bare hadde glødelamper, varmeovner og konfyr. Men med all elektronikken vi har i dag er det ikke bra! Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 (endret) Mener også at E-verk kan opperere med +/- 10%. De 4% som noen nevner er det NEK400 anbefaler som maksimalt spenningstap i en instalasjon. (Fra e-verkets leveringspunkt til siste kontakt.) At e-verk kan ha så mye som 10% å gå på er fantastiskt i dag. Hadde sikkert ikke å mye å si før i tiden da folk bare hadde glødelamper, varmeovner og konfyr. Men med all elektronikken vi har i dag er det ikke bra! Da ser det ut som vi har et svar her.. Elektrikeren skal forholde seg til 4% tap fra første punkt (inntak) til siste kontakt. Siste kontakt har altså ikke lov å være under 221V (hvis 230v ved inntaket). Dette er altså inne i huset og installasjonen har ingen ting å gjøre med e-verket. Mener denne regelen er satt for at man ikke skal ha underdimensjonerte kabler i husstanden. Mens e-verket har +/- 10% å forholde seg til. Snakket litt mere om dette i går kveld og e-verket måler på trafoen ute i gata. Her hender det ofte at de er oppe i 270V på grunn av tap i kabelen inn til første husstand. (lange strekk) Hvis man er usikker på om spenningen i husstanden er for lav kan man låne et måle apparat (fortum har sånne) som skal sitte i første stikk kontakt i en mnd. Denne måleren lagrer et gjennomsnitt og div informasjon som strømmen slik at de har noe å gå etter hvis de evt. må rette opp i feilen. Dessuten har de mange husstander å forholde seg til på en trafo. Førstemann på kabelen klager som regel over for høy spenning og sistemann har for lav. Så de må følge en middelvei slik at man ikke har for høy spenning i den ene enden og for lav i den andre. Det som er litt fint i dag er at strømforsyninger i tv, data osv. bruker aktive pfc kretser dermed kan det meste av utstyr kjøre på alt helt ned til 110V fordi det er en aktiv krets som passer på strømmen som kommer inn i produktet. Også kommer jo 400V etterhvert også... Endret 1. januar 2008 av Dewil Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 Mener også at E-verk kan opperere med +/- 10%. De 4% som noen nevner er det NEK400 anbefaler som maksimalt spenningstap i en instalasjon. (Fra e-verkets leveringspunkt til siste kontakt.) At e-verk kan ha så mye som 10% å gå på er fantastiskt i dag. Hadde sikkert ikke å mye å si før i tiden da folk bare hadde glødelamper, varmeovner og konfyr. Men med all elektronikken vi har i dag er det ikke bra! Jeg er også ganske sikker på at det +/- 10% fra e-verket. Og maks 4% tap fra inntaket i en instalasjon til et hvert punkt i instalasjonen. Ikke for å kverrulere, og komme å vifte med fingeren i været. Men siden det meste av elektronikk vi kjøper bærer CE-merket osv. så vil jeg tro at elektronikken vil takle ganske lave spenninger før den svikter. De 10% +/- er vel normert i EU landene også. Men som sagt, jeg er ikke 100% sikker. Men det virker fornuftig. Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 Ikke for å kverrulere, og komme å vifte med fingeren i været. Men siden det meste av elektronikk vi kjøper bærer CE-merket osv. så vil jeg tro at elektronikken vil takle ganske lave spenninger før den svikter. De 10% +/- er vel normert i EU landene også. Men som sagt, jeg er ikke 100% sikker. Men det virker fornuftig. Komponenter i produktene har også stort sett 10% feilmargin. noe har vi da å gå på. Et multimeter kan ikke følge de hurtige variasjonene i spenningen. Vekselstrøms- instrumenter er vanligvis konstruert slik at de viser effektiv-verdien av spenningen. e-verket opererer med amplitude verdien altså topp til topp på sinus. husker ikke hva formelen var for å finne den riktige verdien hvis man måler V.eff men mener det var: V = V.eff x √2 ? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 (endret) Da ser det ut som vi har et svar her.. Elektrikeren skal forholde seg til 4% tap fra første punkt (inntak) til siste kontakt. Siste kontakt har altså ikke lov å være under 221V (hvis 230v ved inntaket). Dette er altså inne i huset og installasjonen har ingen ting å gjøre med e-verket. Mener denne regelen er satt for at man ikke skal ha underdimensjonerte kabler i husstanden. Elektrikere må på ingen måte forholde oss til 4% regelen, den er egentlig ganske så irrelevant ettersom man med f.eks. 210V på inntaket og et spenningsfall på 4% som toleranse ender man opp med 201,6V på stikken. Dette er ikke akseptabelt samtidig med at man med 240V på inntaket ender opp med 230,4V på stikken. I første tilfellet vil 4% regelen bli problematisk samtidig med at i det andre tilfellet kunne man fint hatt 8% spenningsfall uten problemer. Og ja jeg vet om steder der de har 209V på hovedsikringene. Endret 1. januar 2008 av perpyro Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 1. januar 2008 Del Skrevet 1. januar 2008 (endret) spennende.. men hva kan da regnes som "riktig" ? elektrikeren har vel noe å forholde seg til? Jeg skjønner dette at hvis man regner % så vil det bli "feil" men han jeg snakket med sa det at man hadde "lov" til å ha 4% tap ved 230v. Er det da en % verdi som varierer ved de forskjellige spenninger? Altså ved 230 så har man 4% mens ved f.eks 210 så er det f.eks 2%? Eller er jeg helt ute å kjøre? Endret 1. januar 2008 av Dewil Lenke til kommentar