Ducklink Skrevet 15. januar 2006 Del Skrevet 15. januar 2006 (endret) Hei skal ha lan med ca 112 pers. Jeg har hvert på TG og der oppgir de at man får 1amp, holder dette til en pc, eller børe jeg regne mer per deltaker? Vi har og tilgang på 2stk 3-fas oppgitt til 63 amp, er det mer en 63 amp 2-fas (vanlig stikk pc strøm). Eller er 63amp på 3-fas like mye som på 2-fas? Hvordan går man fra 3 til 2-fas og hva har man lov og hva er trygt og gjøre selv? Endret 15. januar 2006 av Ducklink Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 63 A 3 fas vil gi deg 109A 2 fas. (63 * V3) For å "gjøre det om", Må du koble belastningene gjevnt fordelt over 2 og 2 ledere. Vi kaller fasene for L1 L2 og L3, hvis du nå skal koble til 3 pcer, kobler du en mellom L1 og L2, en mellom L1 og L3 og den siste mellom L2 og L3. Vet at dette er elendig forklart, men jeg får skylde på jeg såvidt har fått i meg morgenkaffen. Lenke til kommentar
Nuhvok Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 1A på 230V = ca 230W (P=UxI) Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 16. januar 2006 Del Skrevet 16. januar 2006 (endret) Ettersom det holder med 1A på TG så holder det nok til ditt lan også. Kapasiteten du har er 63A 3~ som blir 63A x 230V x 1,73(kvadratroten av 3) = 25067,7W Til sammenligning får du 63A x 230V = 14490W om det hadde vært 1~. 112 PCer på 230W pr stykke blir 25760W. Med den kapasiteten du har kan du faktisk gi hver bruker 2A hver så det er ikke noe problem. Slik du har satt det opp vil det bli 16 maskiner pr. 16A kurs. Har du da ett par byggstrømsskap med 7-8 16A kurser og hovedsikring på 63A så fikser du resten med skjøteledninger. Alternativet er å dele det opp i 6 byggestrømsskap, to med uttak for flere 32A 3~ kurse med hovedsikring på 63A som mater underfordelingene på 32A. Skaffer du eletrikert til å koble tilførslene så er resten plugg and play dersom du har de riktige kablene. Har du i utgangspunktet en 3~ 63A kontakt så er det hele plug and play, bare vær forsiktig å ikke koble til eller fra med belastning, kan bli en fin lysbue av det som ødelegger kontakter og brenner deg kraftig. Endret 16. januar 2006 av perpyro Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 17. januar 2006 Del Skrevet 17. januar 2006 Ettersom det holder med 1A på TG så holder det nok til ditt lan også.Kapasiteten du har er 63A 3~ som blir 63A x 230V x 1,73(kvadratroten av 3) = 25067,7W Til sammenligning får du 63A x 230V = 14490W om det hadde vært 1~. 112 PCer på 230W pr stykke blir 25760W. Med den kapasiteten du har kan du faktisk gi hver bruker 2A hver så det er ikke noe problem. Slik du har satt det opp vil det bli 16 maskiner pr. 16A kurs. Har du da ett par byggstrømsskap med 7-8 16A kurser og hovedsikring på 63A så fikser du resten med skjøteledninger. Alternativet er å dele det opp i 6 byggestrømsskap, to med uttak for flere 32A 3~ kurse med hovedsikring på 63A som mater underfordelingene på 32A. Skaffer du eletrikert til å koble tilførslene så er resten plugg and play dersom du har de riktige kablene. Har du i utgangspunktet en 3~ 63A kontakt så er det hele plug and play, bare vær forsiktig å ikke koble til eller fra med belastning, kan bli en fin lysbue av det som ødelegger kontakter og brenner deg kraftig. 5447691[/snapback] Tror ikke de regner med 1A på TG heller. Så og si ingen har pc som trekker under 230W. CRT skjermene trekker noen watt og mange har kraftige psuer. Tror 1,5A-2A per maskin er litt mer realistisk. Har prøvd 10 maskiner på en 16A kurs, det gikk heller dårlig. Lenke til kommentar
Sh4d3y Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Ettersom det holder med 1A på TG så holder det nok til ditt lan også.Kapasiteten du har er 63A 3~ som blir 63A x 230V x 1,73(kvadratroten av 3) = 25067,7W Til sammenligning får du 63A x 230V = 14490W om det hadde vært 1~. 112 PCer på 230W pr stykke blir 25760W. Med den kapasiteten du har kan du faktisk gi hver bruker 2A hver så det er ikke noe problem. Slik du har satt det opp vil det bli 16 maskiner pr. 16A kurs. Har du da ett par byggstrømsskap med 7-8 16A kurser og hovedsikring på 63A så fikser du resten med skjøteledninger. Alternativet er å dele det opp i 6 byggestrømsskap, to med uttak for flere 32A 3~ kurse med hovedsikring på 63A som mater underfordelingene på 32A. Skaffer du eletrikert til å koble tilførslene så er resten plugg and play dersom du har de riktige kablene. Har du i utgangspunktet en 3~ 63A kontakt så er det hele plug and play, bare vær forsiktig å ikke koble til eller fra med belastning, kan bli en fin lysbue av det som ødelegger kontakter og brenner deg kraftig. 5447691[/snapback] Tror ikke de regner med 1A på TG heller. Så og si ingen har pc som trekker under 230W. CRT skjermene trekker noen watt og mange har kraftige psuer. Tror 1,5A-2A per maskin er litt mer realistisk. Har prøvd 10 maskiner på en 16A kurs, det gikk heller dårlig. 5451166[/snapback] Var dette på en B, C eller D sikring? Om det var på en B sikring så er det ikke så rart, siden PC'en har en høy startstrøm. I de fleste byggestrømskap er det C eller D sikringer, som er mye treigere, så 10 PC'er på en 16A C sikring hadde nok funka Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Ettersom det holder med 1A på TG så holder det nok til ditt lan også.Kapasiteten du har er 63A 3~ som blir 63A x 230V x 1,73(kvadratroten av 3) = 25067,7W Til sammenligning får du 63A x 230V = 14490W om det hadde vært 1~. 112 PCer på 230W pr stykke blir 25760W. Med den kapasiteten du har kan du faktisk gi hver bruker 2A hver så det er ikke noe problem. Slik du har satt det opp vil det bli 16 maskiner pr. 16A kurs. Har du da ett par byggstrømsskap med 7-8 16A kurser og hovedsikring på 63A så fikser du resten med skjøteledninger. Alternativet er å dele det opp i 6 byggestrømsskap, to med uttak for flere 32A 3~ kurse med hovedsikring på 63A som mater underfordelingene på 32A. Skaffer du eletrikert til å koble tilførslene så er resten plugg and play dersom du har de riktige kablene. Har du i utgangspunktet en 3~ 63A kontakt så er det hele plug and play, bare vær forsiktig å ikke koble til eller fra med belastning, kan bli en fin lysbue av det som ødelegger kontakter og brenner deg kraftig. 5447691[/snapback] Tror ikke de regner med 1A på TG heller. Så og si ingen har pc som trekker under 230W. CRT skjermene trekker noen watt og mange har kraftige psuer. Tror 1,5A-2A per maskin er litt mer realistisk. Har prøvd 10 maskiner på en 16A kurs, det gikk heller dårlig. 5451166[/snapback] Var dette på en B, C eller D sikring? Om det var på en B sikring så er det ikke så rart, siden PC'en har en høy startstrøm. I de fleste byggestrømskap er det C eller D sikringer, som er mye treigere, så 10 PC'er på en 16A C sikring hadde nok funka 5466888[/snapback] Om jeg ikke husker helt feil, var det en C automat. Sikringen gikk ikke med en gang pcene starta. Noen ganger tok det 10 minutt og andre ganger tok det 5-6 timer. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Nå må vi skille snørr og barter her. En B automat tåler ca. 5 ganger merkestrøm i startstrøm men den har til gjengjeld en bedre karakteristikk på overbelastning, med andre ord den tåler overbelastning lengere en èn C automat. En C automat tåler 10 ganger merkestrøm i startstrøm men takler overbelastning litt dårligere en B automaten, samtidig så kreved det større kortslutningsytelser for å få den til å løse ut momentant. D automater har tåler enda større startstrømmer og brukes ikke så ofte fordi det er skjeldent det er nødvendig. Så dersom en 16A kurs går etter 5 - 10 minutter så er det overbelastning den har slått ut på som i sin tur betyr at den ikke tåler det. En B automat ville tålt det litt lengere men den ville ha lagt ut uansett ettersom det tross alt er overbelastning det er snakk om her. En automatsikring inneholder to elementer. En spole som skal slå ut sikringen på kortslutning, det er denne delen som slår ut om startstrømmen blir for stor. Den andre delen består av bimetall som skal slå ut på overbelastning. Denne løser ut sikringen når den har blitt varm nok mens spolen løser ut om magnetfeltet blir for stort, noe det blir øyeblikkelig ved en kortslutning. Og for de som på liv og død må komentere det så er det vanlig nå for tiden med sikringer med innebygget jordfeilbryter som da blir det tredje elementet i en kombiautomat. Lenke til kommentar
Ducklink Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 Yngvejos: kunne du brukt paint? Koster delene til et slikt "sikringskap" mye penger? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Ser ut som hafslund leier ut byggestrømmskap. http://www.hafslund.no/privat/produkter/vi...sp?produktid=26 Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 Yngvejos: kunne du brukt paint? Koster delene til et slikt "sikringskap" mye penger? 5470810[/snapback] Her har du tegning som viser fordelingen mellom fasene. Men det er nok billigere å leie ett byggestrømskap enn å lage selv. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 (endret) Husk nå bare at dersom du bygger skapet selv så må det godkjennes før det spenningssettes, noe bare elekrikerfirma og tavlebyggerfirma kan. Samtidig så er det mye som kan gå galt om du bygger selv. Du kan få problemer med varmgang som følge av underdimensjonerte kabler til dårlig kontakt. En 63A kurs kan gi fra seg en bra smell om du kortslytter og hele greia kan ta fyr om du får varmgang. Samtidig så er du ansvarlig for byggverket. Det er ikke kult å bli stilt til ansvar for dødsfall eller skade som følge av et dårlig eller feilprodusert byggestrømsskap. Så enten lei eller kjøp byggestrømsskapet/ene du trenger. Endret 21. januar 2006 av perpyro Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Husk nå bare at dersom du bygger skapet selv så må det godkjennes før det spenningssettes, noe bare elekrikerfirma og tavlebyggerfirma kan.Samtidig så er det mye som kan gå galt om du bygger selv. Du kan få problemer med varmgang som følge av underdimensjonerte kabler til dårlig kontakt. En 63A kurs kan gi fra seg en bra smell om du kortslytter og hele greia kan ta fyr om du får varmgang. Samtidig så er du ansvarlig for byggverket. Det er ikke kult å bli stilt til ansvar for dødsfall eller skade som følge av et dårlig eller feilprodusert byggestrømsskap. Så enten lei eller kjøp byggestrømsskapet/ene du trenger. 5474696[/snapback] Godt sagt. Jeg burde vel egentlig hatt en lignende tekst i innlegget jeg har tegningen i. Lenke til kommentar